알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진원자력 5호기 낙뢰에 의한 소내부하운전

  • 조회 : 2857
  • 등록일 : 2004.08.05
  • 사건명

    울진원자력 5호기 낙뢰에 의한 소내부하운전

  • 해당원전

    한울  5호기

  • 발생일시

    2004-08-05

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% , 발전기 : 1065MWe

  • 상황

    울진 5호기가 100% 정상출력운전 중 신영주 변전소 13km지점 낙뢰 발생에 의해 자동 출력감발(원자로 출력 : 45%) 되었으나 현장설비 점검을 완료하고 14시 50분에 출력증발을 재개함.

  • 원인

    신영주 변전소 13km지점 낙뢰 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    제3발전소안전부장

  • 성명

    한 광 현

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134